土老莫
級別: 探索解密
![]() |
新手學習中...... 向各位前輩請教! 需求: 電機旋轉一周,有幾個執行機構在一定角度上動作,(如通氣、上液等)也就是需要控制各個執行機構的起止角度,程序如下圖: ![]() 其中: X0:編碼器A相,分辨率360p/圈; X1:編碼器Z相(用為原點); Y5、Y6、Y11:輸出到執行機構 另:D401~D407,除D403外都是觸摸屏輸入,范圍為0~359之間。 現象: 當電機轉速小于等于60rpm時,程序能正常工作;但當速度大于60rpm時,輸出不正常了。 問題: 1、是否因為C0是普通計數器,速度跟不上? 2、簡單程序正常工作范圍的轉速要比綜合(大)程序的高? 3、換為C235后的高速計數器,程序需要改為DABSD,即,32位的,D400就亂了,請教一下,是否需要使用高速計數器? 請高手指教! 或者還有沒有別的好辦法? 謝謝! [ 此帖被土老莫在2020-08-06 17:09重新編輯 ] |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
Z相歸零也換成高速中斷試試,如果編碼器是A,B,Z相的最好是按專用地址接 半夜3點多還發帖,大哥注意身體啊 |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 應該是受到PLC掃描周期影響,程序越大掃描周期越長,想要不受掃描周期影響,高速計數器的比較指令了 |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
你用的是那個品牌的伺服,我記得編碼器反饋是可以設定一圈輸出脈沖數的 |
---|---|
|