一臺設備,三菱F940觸摸屏連接的FX系列的PLC
連上232數據線到觸摸屏,可以通過觸摸屏正常讀取和監視PLC
但是,同一根232線,同一臺電腦卻不能讀取觸摸屏的程序。PLC我已經切換到只讀模式了
還換過1根新線,1臺新電腦結果還是一樣
電腦是WIN7的系統。(之前在別的設備上讀過F940的觸摸屏的,可以正常使用的)

錯誤提示:“發生了通訊錯誤      端口打開錯誤:0260”

求大神幫忙看看要怎么解決??
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 699 點
下載積分: 12167 分
在線時間: 2737(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-08-02
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-28 17:09
電腦端口沒有選對