樓主  發表于: 2020-06-05 10:58
圖片:
在使用FX3GPLC+FX3G-CNV-ADP中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊時,使用modbus功能是可以通行上的。D8400等也都是有值得。
使用FX3UPLC+FX3U-CNV-BD中轉板+FX3U-485ADP-MB模塊,使用modbus功能通訊不上。
多次清理內存后重新灌程序進去,重新上電后監視寄存器地址D8400、D8401、D8414數值都為0。這是為什么呢...
明志求救者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 273 點
下載積分: 711 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2020-05-07
最后登錄: 2020-08-26
查看明志求救者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-11 17:16
我目前也卡在M8411沒有動作
重灌也沒用
但是我的FX3U-485ADP-MB只有亮POWER燈
是不是接線錯了,才導致M8411沒動作
樓主留言:
問題已找到,是PLC固件版本太低了,跟換了一個19年產的PLC就好了。固件版本可以查看D8001,我現在能通訊的版本值是24321.
明志求救者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 273 點
下載積分: 711 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2020-05-07
最后登錄: 2020-08-26
查看明志求救者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-12 11:34
我也沒事了,看監視是要看PLC內部的,每次都點到模擬的,難怪沒動作
看了別人PLC跟SRZ的圖後改了線後就可以傳輸數值了