樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
tonywu0227
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 6501 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-02-09
最后登錄: 2024-07-15
查看tonywu0227的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 15:20
把外電源的輸入電源2條對調,看電壓差是多少?還有PLC 及外接電源若沒有接接地線也會產生電位差喔