為什么X0啟動以后,C0只計數一次,是兩個上升延太接近了嗎
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 990 個
工控威望: 8893 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 945(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-07-06
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-11 11:33
C的觸發時間要大于PLC掃描時間才可以正常工作,以FX3U為例,掃描時間在200MS內,所以,你的程序Y1/Y2后分別加個T1 K2,T2 K2;才觸發C0就可以了。