我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1307 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3916 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-04-22
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-14 14:22
干擾的問題確實是難搞。尤其是PLC到控制器的線,不能太長,太長了很容易發生問題。線質量也要好。而且線的布置要避免強電的干擾區,避免有電磁閥,接觸器,繼電器的區域。線的接頭要處理得好一些。