成人精品免费看,大鸡巴插的她嗷嗷叫视频,老熟妇grαnnyhd,我干网日日日日日日日日

xulin_xy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 174 點
下載積分: 841 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-04-17
查看xulin_xy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-04-08 09:26
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝


謝謝大家問題已解決了    原來我用的是PLS2指令  脈沖數一直都感覺不穩定,  現在用的是PULS+SPED指令 發送與接受數基本上一致,,  那天我在論壇上看見一個大神說 PLS2指令很強大,但現在我用的不好  望各個大神給點寶貴意見
[ 此帖被xulin_xy在2020-12-05 16:57重新編輯 ]
廖俊斌
技術交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 222 點
下載積分: 56119 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2017-05-14
最后登錄: 2025-04-22
查看廖俊斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-15 17:26
引用
引用樓主xulin_xy于2020-04-08 09:26發表的 PLC連接伺服丟脈沖 :
我用的歐姆龍PLC CP1H  伺服電機是廣數GS2000  線纜用的是廣數配的雙絞帶屏蔽線  現在有 個這樣的問題     我PLC發送1000個脈沖(PLC內存監控1000個脈沖是發送夠了的)  但伺服收到的脈沖不穩定(要么會多要么會少),導致伺服電機走位不準,請教各位大神能不能給個解決方案。。謝謝



集電極輸出的線不能太長了,容易被干擾的,一般都是5米左右。如果是用差分輸出的可以跑10米左右。條件允許的情況下還是用差分的機型Y。

可以將線接到plc上用高速計數器來測量一下脈沖數量。