公司有個電磁鐵,以前用電子電路做的控制,就是初始上電是全波整流,電壓340V,電磁鐵吸和,上電后1秒后電磁鐵已經吸和就轉化成半波整流,170V,
我用了個380V的交流接觸器和時間繼電器,用二極管完成了這個功能,使用正常,如下圖:


后來感覺體積比較大,想縮小體積,
就把KM換成24V的2P繼電器,和權的SJ2的,外加一個380變24V的電源供電,時間繼電器還是380V的,
但是出現了個奇怪現象:全波整流階段電壓時340V,電磁鐵初始也吸和了,但是等轉換成半波整流時電磁鐵就掉了下來,沒法保持,此時電磁鐵電壓就十幾伏就又沒了。
我把KA2換成24 V接觸器不行,380變24V的電源改為外供電也不行,這個有高手幫忙分析下原因?

塞外海島
不停的前進
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1459 分
在線時間: 1690(小時)
注冊時間: 2012-10-05
最后登錄: 2025-04-22
查看塞外海島的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-14 14:02
換位繼電器后,斑駁整流的情況下測量下3+,3-的電壓,看看是不是KA1觸點容量不夠