廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
ssj1508
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 221 點
下載積分: 22458 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2025-05-24
查看ssj1508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-27 13:55
兩臺變壓器可以分區使用,各用各的,如果想并聯變壓器使用,容易不同不建議,另外變壓器的聯接級別相位等都要考慮
樓主留言:
不是并聯變壓器 是并聯零線 因原來布線問題 在加線有難度