蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 738 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 12019 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-08-06
查看huangaijia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-02-26 16:45
廠里現在外加了一臺箱變 離現在的配電房有點遠 現在的問題是兩臺變壓器的零線可不可以并聯使用 不在一個接地網 高壓側是同一個電網 一臺400 一臺630
在網上搜索了一下 有些說可以 有些說不可以 我個人覺得應該沒問題吧 畢竟只有變壓器相對應的零線才能產生回路 也不知道對不對
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 11620 分
在線時間: 1468(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-08-07
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-26 18:35
零線可以并聯,火線不能并