                  各位路過的大神,plc有幾個SM1231的模擬量輸入模塊和兩個SM1232模擬輸入模塊,輸入模塊能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器啊??輸出模塊也是4-20ma接在剛加的220V電源的執行機構上的
    
                
                因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸入、輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號突然中斷都沒了,像是PLC卡死一樣,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊,還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊,請高手多多指教?
              \                     \                 \                        \                         \
                
                請指教,感謝!
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 745 點
下載積分: 175 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-03-26
查看張少磊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-30 14:39
應該是等電位問題 就算你傳感器輸出電流是4-20MA 還是要通過變送器 在傳送給PLC因為你傳感器是220V供電的