![]() CPU跟模擬量模塊 還有觸摸屏電源端接線保險絲都會燒,用萬用表量這些東西的電源進線接負極的端子跟地線是通的 是不是這些東西已經燒了?有備份的程序,如果買新的能不能直接用,剛開始跟編程軟件的通訊怎么建立?還有模擬量模塊有沒有其他設置,還是換上就能用?還有跟觸摸屏的通訊在哪里設置的 是昆侖通態(tài)的觸摸屏 有沒有大神幫幫忙啊 沒有搞過西門子的 |
|
---|---|---|
|
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
![]() |
一般為了抗干擾 24V-極會選擇接地的 你有源程序直接下進去就行了 擴展模塊在編程軟件里組態(tài)的 擴展模塊本身不用設置什么 ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
張少磊
已入工控深似海,從此紅塵是路人
級別: 家園常客
![]() |
24負極可以接地的 |
---|---|
|