樓主  發表于: 2019-11-16 06:52
在程序執行過程中,用到INT指令,發送到模擬量輸出模塊去。
由于不嚴謹等原因,導致 轉換前的數據范圍不合法,發送到模擬量輸出通道的值超過4000,。這樣就引起了CPU停機。
請問一下各位: 有沒有哪里可以設置,不讓CPU停機的。CPU是Q13UDV。比如說西門子可以下載OB82,86等等去防止。
謝謝!
dubeinstain
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 184 點
下載積分: 818 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2009-08-08
最后登錄: 2025-04-15
查看dubeinstain的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-20 14:29
最好用LIMIT限制一下,這樣子后期如果模塊有報警,客戶也比較好區分;