像咱們的DZ47-63斷路器一般都是選電機額定電流的兩倍選的。但是施耐德的馬達斷路器也是要選兩倍電機電流嗎?還是稍微比額定電流大一點點就好?如圖

lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-12 16:50
DZ47-63D和GV2都是按電動機額定電流選。
兩倍選是錯誤的。