zhou1985
級別: 探索解密
![]() |
大師們:本人第一次接觸三菱FX2N-1PG定位模塊,不知道這個模塊的脈沖地址和脈沖方向是怎樣定義的,我現在的這個項目是9個伺服,我想用FX3U+6個FX2N-1PG定位模塊實現,現在的問題是不知道6個FX2N-1PG定位模塊的脈沖地址和脈沖方向的輸出點是哪一個,有知道的大師請告訴小弟一下,小弟感激萬分。 |
---|---|
|
徐曉煜
級別: 工控俠客
![]() |
剛做完一個FX3U-1PG的項目,反正程序寫的很操蛋Ｐ覺和掃描周期有關,先賦值定位距離和定位速度,在賦值定位模式,在觸發定位有的時候好用,有的時候不好用。最后硬調給調出來了。也能動,可能精度不是很高。反正我走4軸以上我就兩個PLC走通訊做了,可以N:N可以CC-LINK,這個都要比用1PG的模塊簡單多了 ![]() |
---|---|
|