請教一下大家,三菱用FX3U做伺服全閉環控制,直接用plc的x0-7高速計數器可以嗎?

如果用高速計數器,伺服位置如果要補償,要自己做程序補償電機的位置嗎,還是有指令可以直接調用?

如果要增加模塊,是哪個型號呢?

全閉環沒做過,所以好多地方不懂,謝謝!
陳佑宗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 220 點
下載積分: 908 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-06-29
最后登錄: 2019-09-03
查看陳佑宗的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-31 10:27
一樓說的對,找伺服驅動器上就能有回授的,直接接入不用管即可,這是最快且有效的方式
如果真的有不清楚的,直接問設備供應商,為了賣你設備,他會認真跟你解釋的
樓主留言:
買大品牌的產品,要求他們到現場支持有點難呢