亚洲欧美色?文字幕在线,男生插入女生下面的网站,免费看一毛一级毛片视频,国产国语自产精品视频一区

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1985 個
工控威望: 2150 點
下載積分: 7429 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-06
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 21:49
懷疑你的傳感器的連線問題,或者信號線附近存在其他的干擾信號(比如和變頻器的電纜靠太進)