樓主  發表于: 2019-07-23 16:10
機臺共有四個驅動器,之前一直在正常使用。現在其中兩個驅動器一上電就過電壓報警。如果機臺漏電,是否會導致過電壓報警?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 19:18
引用
引用第4樓xujinwuxu于2019-07-24 16:37發表的  :
你確定你的機臺漏電嗎?如果機臺漏電,那應該先把機臺的問題解決掉.另外你的驅動器出現過電壓保護,可能驅動器壞了.或者負載故障.