蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

hong0618
早上好,各位
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 202 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2025-07-29
查看hong0618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-06 15:42
參考了工控人家園 綜合討論 串口通訊與MODBUS協議介紹(工控人必須掌握)有點迷。
我理解的是:使用觸摸屏與PLC鏈接需要相關驅動讀取PLC地址Mn、Dn等。讀取后就能使用PLC內部相關地址;模擬量模塊讀取模擬量需要PLC編程使用專用的地址顯示模擬量數值;顯然都需要知道固定的物理地址。
現在想問的是觸摸屏是否不需要驅動用腳本讀取一個MODBUS RTU通訊的產品?
例如某千分表
主機發送: 01 03 00 00 00 02 C4 0B
從機回應: 01 03 02 01 00 12 35 78 BF
如何實現觸摸屏RTU通信讀取顯示出來數據,這個地址是什么?通俗點,謝謝
小姐姐騷啊
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4859 個
工控威望: 8286 點
下載積分: 18141 分
在線時間: 3398(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-08-02
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-06 17:11
圖片:
圖片:
這是變頻器RTU通訊的,分別是正轉和讀取頻率
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群462042464