水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 16:30
角接是對的。星型的話繞組電壓小。應該不會燒電機,因為根本不會滿功率,只是轉速增加了。不過建議加一臺變頻器。
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-02 10:26
你這個本來就是兩種電壓都能用的,220V接三角,正常電流是8.2A。由于頻率升高了,所以電流也會有增大,但是不會很大,估計不會超過10A;不過電機發熱會比較快。