hjd105
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() 由于沒有接觸過Q系列的PLC,現在又碰到了問題,請教各位大師。三菱Q的PLC,三菱的伺服控制器和三菱的絕對值編碼器,F(xiàn)在停機時間太長了使編碼器數值保持電池用完,編碼器的零位數據丟失了。讀出來的回零程序如圖,但是有幾個地方看不懂,麻煩懂 的給解釋下:B200,B201,L90,L91 ,K9001, U4, G1500,G1600,G1700, G1800.如果要從這個程序上入手使編碼器回零要怎么操作。 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
B是鏈接繼電器,可以當普通繼電器用,不過一般用在通訊處,同樣還有鏈接寄存器W,按16進制編碼 L是鎖存繼電器,簡單理解就是掉電保持繼電器 U4是單元號4上的模塊,K9001是寫入模塊的命令字 G1500是特殊模塊的地址,MOV K9001 U4\G1500就是給4號單元地址G1500寫入?shù)K9001 上面具體的參數意義和對應地址的意義可在手冊上查 |
|
---|---|---|