各位大神,我用CP1H-X40加CIF41通過以太網 進行通訊。
從PC向PLC通過FINS/TCP協議,讀取,寫入PLC數據全部OK。
現在我想問一下,plc能不能通過 send 或者cmnd 指令向上位機發送數據
如果能的話 上位機,就是目標的單元號,節點號是多少?
這個問題我翻遍編程手冊也沒有一個詳細的說明…………
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 398 個
工控威望: 566 點
下載積分: 2077 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2025-07-22
查看劉永的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-13 11:16
節點是IP最后一個數字。
比如192.168.100.10、節點是10.
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修