valentine_xu
級別: 探索解密
![]() |
我用的三菱mr-j4-a驅動器,用fx3ga 60mt控制。伺服son信號和EMG信號都有,為什么不能鎖軸,通電之后無報警。但是電機發出來吱吱聲音。我肯定伺服on信號是有的,數碼管的狀態也顯示伺服on了,這是為什么,請幫助 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
左右極限呢 樓主留言:左右極限已經設置自動on了 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
是位置模式嗎,還是設成了速度模式 樓主留言:位置模式, |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
不可能的,除非壞了。 樓主留言:不應該啊,都是新的,我看看是不是接線沒接好 |
---|---|
|