各位大神遇到個難題請大家幫忙。
我用了一個FX3GA的PLC讀了一個拉力計的數值32位的
我的寄存器用了2個,是D160 D161
D160顯示52,D161顯示198.我在PLC的軟元件監控浮點數顯示為0034  00C6.十六進制。
用計算器換算后為13.510.
請問在PLC中如何計算得到最后的數值13.510
在線等請求各位大神。
工控人加油
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1019 個
工控威望: 2700 點
下載積分: 22881 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2025-06-07
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-22 21:12
我自己已經解決,犯傻了,謝謝大家