薛玉榮
工控學習
級別: 正式會員
![]() |
求助各位大神們,在三菱PLC 中如何才能把模擬量信號轉變成數值。如輸入信號為0~10伏轉換成數值0~100,當輸入3伏時對應數值30.....等等。 |
|
---|---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
使用AD模塊 FX系列可以用FX3U-4AD FX2N-2AD Q系列可以用Q64AD Q68ADV Q68ADI 然后變換得到數值,再通過數據運算變成你要的比例。 比如FX3U-4AD 它的0-10V 可以設置成對應數字0-4000,或0-10000,或0-32000 比如你想讓它0-10V對應0-100,準確到0.1V 那你設置成0-10000,然后除以100就行了。 樓主留言:謝謝 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|