蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

往事訴風
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 2223 點
下載積分: 5245 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2025-08-02
查看往事訴風的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-19 22:11
采用Modbus RTU協議讀取來的數據,高位存放在D1073     低位存放在D1074    怎么轉換成十進制數   在觸摸屏顯示?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-20 10:18
不建議你用1樓方式。
建議你還是在PLC中把數據轉換好,再由顯示屏直接顯示。
1,D1073中的低8位移動到高8位,左移8位,低8位補0。或乘256,16位結果乘法。
2,D1073與D1074相異或,結果放在D1074中。
3,觸摸屏可以直接以無符號數顯示D1074。
你測試下,看我的方法正確否。