ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
反復測量,同樣的2根線,接線都一樣,一根能用,一根就是不能用。 ![]() |
|
---|---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
![]() |
什么負載? 線路可都有“虛斷”的現象,帶負載能力不夠,負載保護停機了,所以沒有電流流過,但電壓測試正常。 我還多次遇到過百思不得其解的拖鏈中電纜問題: 由于成本限制使用RVVP 4*1.5的電纜,沒有用拖鏈電纜。 負載是多個光電編碼器或電感接近開關,線路長30米左右,電纜用一段時間后信號就不正常(有時1個月,又時半年或一年),造成亂計數或亂動作。電纜在拖鏈中也沒有移位,測量電纜電阻正常,搖表測量絕緣也正常,但就是不行,但換一根新電纜就正常了。 相同拖鏈中的相同型號電纜有的幾年都正常。 換下來的電纜客戶電工用來做220V移動照明,什么事都沒有!不解! 第二次出現相同狀況,我把換下來的電纜整根剝皮,仔細查看導線外皮絕緣什么問題都沒有,然后剝出線芯也正常。不解呀! 后來只能猜測有可能是線纜經常彎曲,導致線芯絕緣層拉伸并薄,線間電容增大,導致信號出現問題。 最后還是換了專用的拖鏈電纜,這種現象就沒有出現過了。 |
---|---|
|