樓主  發表于: 2019-02-17 10:47
圖片:
[
用威綸通觸屏改變s7-300的T0的時間設定值,那么,S7300的程序應該怎樣寫?下面的寫法正確嗎?我可以在人機那里新增一個輸入按鈕設為DBW1用來該變數值嗎?就是不明白西門子的DB和三菱的D元件是不是一樣的,我想可以用MW0來做變量,但是好像不夠我用啊,才2百多個。怎么理解西門子300系列的數值元件各位
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 2129 點
下載積分: 52550 分
在線時間: 2719(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-08-02
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-02-17 22:10
用DB數據塊就可以解決了,上面用的指令也不對,如果你創建是的數據塊是DB5,應該是DB5.DBW0寫法才對
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(totti10) 熱心助人!