seafar
目前C#
級別: 家園常客
![]() |
FX3U+485ADP用MODBUS控制10臺富士伺服加脈沖控制2軸共12軸,程序刪減去自動部分,設備已穩定運行半年 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lizhendong
級別: 家園?
![]() |
兄弟,支持你一下。!請教一下?10軸應該不是連動吧?運行的速度也應該不是很快吧?那限位是用通訊回傳還是開關量X檢測。 我用觸摸屏控制幾臺變頻器,回傳的速度都跟不了!顯示頻率的刷新速度很慢很慢。! |
---|---|
|