現在有個項目準備用MODBUS協議和機械臂做主從通訊 PLC作主站 機械臂作從站 PLC發命令給機械臂后 等待機械臂完成的過程 是不是讓PLC固定一段時間間隔去讀機械臂寄存器的數據 直到對應的寄存器給出事先設定好的寄存器值?
還有如果是多從站的輪詢機制 是不是搭配變址寄存器 然后固定間隔的去觸發MODBUS讀指令 去采集各下位機的數據?
有沒有做過類似項目的友人  大家一起討論一下思路呢  
我個人感覺這個的可行性應該是可以的 項目正準備這樣做
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1290 個
工控威望: 1566 點
下載積分: 4723 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-18
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-20 17:36
引用
引用第1樓fjqz00于2018-12-20 10:18發表的  :
用MODBUS TCP,然后不停的輪詢,比單純的MODBUS可靠些,再加上外部的安全控制回路互鎖。

輪詢方式是怎么實現的?
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1290 個
工控威望: 1566 點
下載積分: 4723 分
在線時間: 952(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-18
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-20 18:36
引用
引用第3樓seafar于2018-12-20 18:24發表的  :
可以把機械手定位完成的信號接到PLC,通訊啟動機械手動作,機械手定位完成信號反饋回來再去讀機械手狀態,或者用輪詢不寫的時候一直讀,比如D0=1,1#站讀,讀取完成SM8029觸發D0加一,D0=2,2#站讀,一直輪詢,當需要發送命令時,把讀指令全部斷開即可

明白了 就是輪詢的程序是需要自己寫的  我之前因為輪詢時 只要特殊的繼電器觸發了就可以了 類是臺達的LINK通訊時候 直接互相映射的