樓主  發表于: 2018-11-06 16:09
我現在用FX3U控制J4電機,限位接在驅動器上面在,但是在定位運行的時候,遮住限位沒有停止,應該沒有啟作用,這個限位是必須接在X點在,還是可以接在驅動器上
1.另外回原點的時候,在原點右邊的時候,靠近原點停了,但是如果在左邊的話,運動到限位就停了,就不走了,這是限位裝反了,還是需要設置哪里參數。
[ 此帖被zhangli1991在2018-11-06 18:44重新編輯 ]
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-06 17:15
都行的。還有人做了雙重限位,比如教學設備上。他們伺服接的限位是和接開關連接在一起的。 PLC如果編程接線的人忘記了,也不至于撞壞東西。
樓主留言:
但是我接在驅動器上面不行,到限位不停,是哪里要設置嗎
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫