圖片:
三菱FX3U-128M  PLC   加FX2N-2DA加FX3U-4AD模塊,
4AD接的是4-20mA輸入,程序如圖不知道什么原因,就是沒數值顯示,接線沒問題
,問技術支持說是選成了電壓輸入了,看說明沒看明白,把1改成2-9都不行
請各位大師指點下
謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發(fā)帖數量: 9733 個
工控威望: 8632 點
下載積分: 16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-10-11 12:40
你的程序不對,你的程序感覺象是2N-4AD的

FX3U-4AD  與 FX2N-4AD 緩存分配不一樣的