師傅們,小弟有個問題,請問如何編程能夠使旋轉編碼器的旋轉與否轉化為開關量信號?即轉的時候輸出1,不轉的時候輸出0,plc應該如何編程呢?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1313 個
工控威望: 2019 點
下載積分: 3141 分
在線時間: 1058(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-30
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 10:33
估計就是待機的狀態下 數值也會出現跳動的  可以考慮一下一段時間間隔內 如果發生數字的變動就輸出1 可能會有點顯示吧  具體“濾波”功能就自己想一下吧