拋丸機拋頭電機11KW,接觸器型號是CJX2-3210,斷路器型號是DZ108-32。用接觸器直接控制電機,一次運行時間在30分鐘到1小時,經常造成接觸器觸點粘連后彈不上來,或者斷路器燒壞一路不通缺相,除了加變頻器外,大神們有什么辦法能解決此問題
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2638 個
工控威望: 22700 點
下載積分: 6235 分
在線時間: 2802(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-07-29
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 08:28
交流接觸器放大1-2個容量等級