蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8803 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-07-25
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-10 15:33
第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 11330 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-07-30
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 20:29
你看設備總功率是多少KW\?在配線
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 11330 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-07-30
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 11330 分
在線時間: 1467(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-07-30
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-11 18:34
光理論是不行的,還要實踐