我看到你了
級別: 家園?
![]() |
試過用S200的做液位在線監控,用modbus連一個第三方的數據采集模塊和無線廣播模塊,就2個站,半米長的通訊線,那速度慢得吐血,我都服了 不過用回他自己的協議還是很不錯的 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
老哥,你這樣做的目的是什么呢,如果只是數據上互聯通訊,不如直接用個帶網關功能的觸摸屏做個一屏多機,數據在觸摸屏上做通訊不就好了。不用理他什么通訊協議的,你這次是歐姆龍和西門子,如果下次是三菱和西門子,或者歐姆龍和三菱,你每次都這樣做通訊啊,PLC程序還要寫相應的收發指令吧。 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園常客
![]() |
我的意思就是你別糾結那些廠家自己的協議,你用個網關把這些不同廠家的設備橋接起來通訊就好了,網關一般都集成幾百種市場上常規的驅動的 樓主留言:你好,具體怎么玩 |
---|---|
|
我看到你了
級別: 家園?
![]() |
PLC<-->網關<-->PLC 網關那里一般有可以直接添加你所接到這里的設備,和一些觸摸屏的一屏多機方案一樣,沒試過一屏多機的話百度一下或者論壇搜索一下也會有 ![]() ![]() |
---|---|
|