春秋戰國
小白一枚!努力學習!
級別: 略有小成
![]() |
3U的PLC,加上1PG,控制4個三菱JE的伺服。 跑久了就跑位,出現位置誤差,有時跑多了,有時跑少了? 伺服只在剛開始時回原點一次。 后來每個伺服加了濾波器,還是跑位。 通訊線用了屏蔽線,還是跑位。 現在4個伺服都跑位了! 現在只能循環N次之后就回一次原點。 請問一下各位,有沒有遇到這樣的情況?應該是什么問題?怎么樣解決呢? |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
丟脈沖很多場合都會出現 這種情況只要找到干擾源就可以解決 并非三菱伺服抗干擾不行也不是松下伺服抗干擾不行 大家一樣的用法 有的不行 那就要從自身找原因 1.電路漏電?破皮 接錯線 2.感性電路居多 3.周邊有火花設備(主要是電磁脈沖,如UV 電焊,靜電設備等) 4.同級電源合并不匹配(如開關電源24V 共正負 其實是有區別的) 5.絕緣等級等 6.參數:如輸入最高頻率100K 而接受頻率范圍設置500K或600K 造成濾過范圍過大 脈沖波動 讓伺服誤動作 干擾來自兩個方便:外部和內部 排查干擾源 才是王道 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|