求教個問題,現在有個設備用固態控制220v加熱圈,今天測沒有24v控制電源輸出測對零線有220v電壓,判斷固態繼電器壞了,更換新的,就接了一個火線,控制部分沒接,負載也沒接,但是輸出端對零線又有220v電壓!何解
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-12 21:04
這個很正常,因為晶閘管屬半導體,電阻一般幾十到幾百K,萬用表內阻很大,不導通時測的電壓應該接近電源電壓。
接上負載,再測電壓就接近零了。
畫個圖,用電阻串聯的計算公式分析一下就明白了。