按正常接線,地線接上,設備不帶電的。把地線拆了,用萬用表測地線跟設備外殼上有AC110V的電壓,這正常嗎? 送了臺設備到客戶哪總是跳閘。設備放在一個很大的注塑機旁邊,電也是從注塑機上引過來的(L/N/PE)。現在用著用著搞得客戶的注塑機的總閘都跳了,這酸爽不要不要的。有沒有大佬能給我分析分析什么原因?? |
|
---|---|---|
|
此號注銷2
此號注銷
級別: 家園?
![]() |
我試過一些單相小設備,把地線拆掉,很多設備都這樣,三菱西門子變頻器等等都有110V左右對地電壓,有一次一臺小設備總跳閘(漏保),拆了地線就不跳,查不出具體問題,沒辦法接地線一根一根接上去,最后接單一臺臺達變頻器就跳閘,應該是有漏電所以有了剩余電流,沒備件所以這個變頻器就不接地暫時使用,后來?yè)Q下來了也沒看出哪里壞了 |
|
---|---|---|
|