有沒有老前輩搞過!程序兩個月后鎖定!期間不管用沒用、開機沒開機!(哪個大神來點提示,主要是斷電時候如何計時間) |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
![]() |
使用PLC內部時間就行了 做個兩個月后的判斷 再置位一個斷電保持繼電器就OK了 甚至高端點可以做成按系統時間計算的動態密碼 動態密碼都是帶使用時間期限的 然后設永久密碼 給部分錢發一個密碼 給完錢發永久密碼 重點是盡量不要這么做 一是作為機器使用方印象很差 直接影響了公司形象 二是設置的密碼到期了后面擦屁股的還是這群寫程序的 勞神傷財 整的不好還要出差 當然了 還是寫程序的 樓主留言:您說的確實有道理!可是老板讓這樣搞!(我只能盡量解釋,這樣不能樹立公司形象。)畢竟拿著別人工資,有些事不愿意做也要做(不是一些極端的事)!除非不干了! |
|
---|---|---|
|