蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 411 點
下載積分: 508 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-21
查看我愛工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-14 12:07
大家好;
想用FX3U帶3個FX2N-10PG定位模塊是獨立編程還是訪問FX3U程序。如獨立編程用什么軟件,請指導。  謝謝!!
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 9084 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-07-25
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-15 12:44
1PG跟10PG的設定方式都是一樣
主要是靠BFM來做控制
即TO、FROM或是U\G來對緩衝區BFM進行讀寫

而10GM、20GM才需要用FX-VPS來做編程