蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

17727920384
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 217 點
下載積分: 3139 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2016-06-27
最后登錄: 2024-11-27
查看17727920384的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-12 10:09
              各位早上好,今日和大家探討一個問題。現有電腦400臺,每臺電源600瓦,5臺5P吊頂空調3KW/臺左右,總功率四百多千瓦。電源進三相。配4*150+1*70電纜如何
spirita
初級工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 1357 點
下載積分: 11398 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2017-12-22
最后登錄: 2025-07-31
查看spirita的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-13 16:55
感覺3*70+2*50就可以了。單相設備平均分配到每組上,設備又不會同時滿負荷工作。