PLC是5U的,電機是臺達A2,然后減速比是28,。如圖,我在FX5U中設置機械系統,然后在指令中指定速度為K500,也就是對應的500cm/min,如何在臺達的控制器上設定參數來使電機實際走的就是500cm/min?是我圈起來的哪個電子齒輪比嗎?還是設置什么其他參數?麻煩各位了!
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1291 個
工控威望: 1867 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 960(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-04-28
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-10 09:49
首先你這個是速度 涉及到3個變量 一個是齒輪比 還有一個就是你對應的脈沖輸出口的頻率  比如
1:你脈沖輸出口頻率
2:伺服的齒輪比
3:對應機構的傳動比(比例是模組  模組的導距)
這些都會影響你是需要的速度