有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
加熱管是裸露電阻絲的,不通電萬用表測量無短路、漏電現象。更換新的同型號的還是一樣現象。直接去掉零線不用還是跳閘。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
對‘就類似這種情況,現在只能換個大于100A的空開了。再看看吧 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
估計跟漏電電流沒關系,因?yàn)榻拥鼐去掉,零線去掉。還是跳閘。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝樓上的各位,問題終于再換成125A的空開后找到了。漏電開關是非常靈敏的非常好,先贊一個即是零線不用的情況下都能保護。 現在說原因了:就是有一組加熱絲通電加溫時可能爐絲變軟膨脹就碰到了爐內的金屬壁造成漏電跳閘。跳閘后爐絲又恢復原狀無論怎樣檢測都無法檢測到原因,等換成大電流開關后就不調閘了,設備上的漏電保護裝置開始動作(前提設備進行了安全接地)。這時檢測爐絲碰到金屬爐壁。更換爐絲,重新裝回100A漏電開關正常。 |
---|---|