tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
急停必須常閉,常開是不符合標準。 有些會并一個常開信號到PLC,作為報警信號。 一般是急停常閉加安全繼電器控制主要部份的電源。 |
|
---|---|---|
|
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
![]() |
大部分常閉,修設備的時候也遇到過接plc用常開的。 |
|
---|---|---|
|
suiyaowen
級別: 略有小成
![]() |
8樓說得對。PLC上常開,一般電路上常閉。其實也就是個習慣而已。沒有什么必須的規范。 |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
急停按鈕在實際電路中必須使用常閉觸點,而PLC輸入信號則可以使用常開或者常閉觸點。如果使用了常開觸點,則可以通過反指令達到相同的目的。 因為PLC之類控制是通過信號(程序)來控制的,所以既可以用常閉觸點,也可以用常開觸點。通常許多編寫程序的人喜歡用常開觸點。 同樣,在PLC程序中編寫的互鎖、連鎖觸點,在實際電路中也必須同時采用機械觸電點來進行互鎖或者連鎖,不要認為程序中編寫了連鎖或者互鎖,實際電路中就不用使用了,否則用可能會出大事。 |
---|---|
|
求教學習者
級別: 實習會員
![]() |
學習了,謝謝 |
---|---|
|
jian731019
級別: 略有小成
![]() |
一般有關安全的信號都選用常閉,表示信號在才是安全范圍,一旦信號不在就是存在風險。像安全光幕、急停開關,連伺服的報警信號都是常閉的,有的常開指在PLC編程中軟接點接成常開,其實外部接法還是常閉,一運行自動閉合。 |
---|---|
|
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
![]() |
對圩PLC而言,它只檢索輸入信號是(1)還是(0),若我們外部用常閉點,PLC得到的信號就一直是(1),那我們在PLC程序里就可以用常開點為急停信號了,反之則都反。 |
|
---|---|---|
|
小白jjjj
級別: 略有小成
![]() |
急停開關接線時接常閉觸點,這就保證了設備的安全性,當開關壞了或者線斷了,設備就不會運行 急停接了常開觸點就會出現:按鈕損壞或線斷了時,設備扔在運行,在這種情況下設備出現問題需要拍急停時就出現急停不能使用,會出現安全問題 在PLC中的急停觸點用常開原因舉個例子 比如,急停解常閉,再接到PLC X1 ,設備通電PLC的X1是得電導通的,所以再PLC里常開觸點X1是導通的,常閉觸點X1是斷開的 ![]() 語言表達能力有限,,,,,,見諒了 |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
![]() |
急停不管在什么情況下都得常閉,不管是不是連PLC,有人可能不服,我就說一個例子,當急停連常開時,電線接點松動或電線斷路再或者急停按鈕失效的時候,你無法知曉,此時急停就失效了;相反,急停連常閉時,一旦急停接點松動或電線斷開,安全繼電器或PLC立即知曉。 |
|
---|---|---|
|