事情是這樣的, 我們公司新出的一臺設備 需要與其他公司的設備做連線生產, 需要下游設備 給我一個需求信號。
              現在有個問題就是  他們給我們的信號,我用萬用表量測電壓是24v(信號線+24v電源)。我們這邊把他的線接到繼電器上面(繼電器是普通的線圈吸合銜鐵那種),繼電器就是不工作。 我再去量測電壓時  只有10V了(線已經接到繼電器的電源端了)。請問我是不是應該換一個固態繼電器或那種小的黑色的信號繼電器。
                  但是這種繼電器的額定電壓也是24V的,這樣我即使換了,會不會還是沒有效果。
[ 此帖被zy123518763在2018-01-30 11:57重新編輯 ]
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2597 個
工控威望: 21439 點
下載積分: 16518 分
在線時間: 2771(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-04-22
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-31 08:50
最好采用無源,干接點信號安全