小嘿嘿
級別: 略有小成
![]() |
FX3U的PLC已經正常使用了有1年多了最近經常異常斷電,就是PLC在自動狀態使用時經常會出現像plc斷電后又上電了的狀況,但是和plc接同一路電源的觸摸屏并沒有發生斷電的情況。是否是線路的問題,檢查很久了也沒找到原因。也換過一臺新的PlC,但是狀況依舊出現。各位大神,求助。 另外,有一套一樣的設備一直是正常運行的。 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
可能原因: FX3U PLC 的 模塊,擴展模塊,以及其它周邊設備使用到其內部電源 (24V 或 5V)已經輕微超標(可用電流表驗證)。 改正方向: 將使用到內部電源 (24V 或 5V) 的模塊或其它設備等線路皆改為外部電源供應。 |
---|---|
|