蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

pe_krow
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pe_krow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-02 12:18
請問變頻器輸出到電機之間可以加電磁開關嗎?
如果能?需要有其他保護裝置嗎?
如果不能?為什么?
xingzb2
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 1360 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2015-07-11
最后登錄: 2025-07-28
查看xingzb2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-02 12:34
可以加有限制,但最好不加。
如果加,接觸器吸合以后,變頻器才可以啟動。變頻器減速停止以后,變頻器才可以斷電。
否則,可能因過電壓等原因,損壞變頻器。
希望能幫到你。