大家有沒有發現這個問題,在三菱3UPLC的步進程序中使用DDRVI指令,設定了固定脈沖量,以脈沖發送結束位M8029作為跳轉下一步的條件,下次再用這個指令就沒有問題,但是如果脈沖還沒有全部發送完成,接收到其它信號就跳轉下一步,下次再使用這個指令就出錯不發脈沖了,大家有沒有什么辦法解決這個問題呀?
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 369 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-04-29
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-28 11:42
引用
引用第15樓周家大少于2017-11-28 11:29發表的  :

這也是一個迫不得已的解決方法。

這不是迫不得已的解決方法,這才是正確的使用方法。一個程序只需最后一條定位指令,前面用M和D給值啟動定位。三菱手冊有詳細全面的例子,好好看看