蜜臀av一区二区三区国产精品,久久久久成人午夜,3344在线永久观看视频播放,五月天激情久久综合一区,亚洲一区二区三区日韩精品四区,日韩精品在线观看网址,久久av毛片一区二区,欧美精品午夜久久久久久久,欧美性猛交xx

chenmz6666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 98 點
下載積分: 749 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2017-11-11
最后登錄: 2024-09-24
查看chenmz6666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-12 19:18
各位大蝦:小人用485ADP做了個通訊,現在沒有輸出,高手請掌眼,在現場調試,急!急。〖保。。∨渲茫篎X3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB從站:安川變頻器  12只            485通訊絕對值編碼器 12只現象:安川變頻器使用ADPRW指令,現在已經通訊上了,但是編碼器不能用ADPRW指令讀取數據。            以前在工廠測試時用的是FX3U-485-BD,與兩個編碼器正常通訊上的。問題:1,ADPRW指令與RS2指令在同一個程序中可以使用嗎?            2,變頻器應該是MODBUS協議,編碼器是無順序通訊協議,這兩者可以在同一個485通訊模塊中實現通訊嗎?
附件: 編碼器程序1111.rar (177 K) 下載次數:77
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3017 分
在線時間: 2387(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-13 09:01
拔掉422BD,換上485BD,調完了通訊,再換上422BD調觸摸屏。